33问答网
所有问题
一组UPS额定电容400kva组成3+1的架构,负荷容量各位68%,当一台UPS进行维护
一组UPS额定电容400kva组成3+1的架构,负荷容量各位68%,当一台UPS进行维护时,其他台负载率为多少?最好告诉公式
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-06-01
68%×4=272%,单台负载乘以4台等于总负载功率。
272%÷3=90.66%总负载功率除以现有UPS电源数量等于3台UPS电源的负载。
相似回答
一组UPS额定电容400kva组成3+1的架构,负荷容量各位68%,当一台UPS进行
...
答:
68%×4=272%,单台负载乘以4台等于总负载功率。272%÷3=90.66%总负载功率除以现有
UPS
电源数量等于3台UPS电源的负载。
机房用电常识
答:
1 交流不间断电源(UPS)供电系统 **局新建IDC 机房内UPS供电系统按照本工程通信设备供电要求进行建设,根据本工程新增通信负荷计算:本工程安装1套120KVA(1 1)UPS冗余供电系统,供电容量为120KVA;按120
KVA容量
配置UPS后备蓄电池两
组,UPS
后备蓄电池放电时间:单机满载约为15分钟。 UPS供电系统在正常情况下由两
台UPS
并联...
连续无故障时间的注意事项
答:
(二)直接并机冗余供电方式 如图5所示,N+1型冗余并机系统要求N
台UPS的
逆变电源必须具有同相位、同频率、同输出电压幅值,它技术要求高,可实现多台UPS共同均衡地给负载供电,如一台发生故障,会自动将有故障的UPS自动脱机,负载由其它的UPS共同均衡供电,此方法提高了此种并机方式的性能,使平均无故障时间得到了提高,设...
大家正在搜
200kva变压器电容柜安装容量
600kva电容带多大电流
1000kva变压器配多少电容
30kvar电容电流多少
变压器400kva配多少电容
2000kva变压器配多少电容
400kva变压器电容补偿要求
800kva变压器配多大电容
630kva变压器电容补偿