第1个回答 2008-01-17
应该分三次问...
1、电机需要无功功率建立和维持旋转磁场、变压器也需要无功功率来维持一次线圈产生磁场,因此电网无功不够所以就要消耗电网电压。
2、(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。(2)保护二次线发生故障。(3)电流互感器短路或开路。(4)主变压器内部故障
3、电流在小于等于额定电流的情况下,不用制动特性。要是超过拐点就需要了。拐点之前主要也是防止在发电机并网前发电机故障,提高灵敏度本回答被提问者采纳
相似回答
无功功率和电压的关系?有功功率和频率的关系?变压器差动保护
.
答:
你好:——★1、功率因数的概念是:有功功率÷视在功率(
电压
×电流,三相电还要×根号3)。——★2、功率因数(功功率÷视在功率)越高、
有功功率的
含量越多,所以“功率因素越高,电源能输出的有功功率越小,
无功功率
越大”这句话是错的。
变压器差动保护
的基本原理是
什么?
答:
在大过压的
差动保护
中,增加的励磁电流表现为跳闸电流。根据
变压器
的配置,这可能会导致跳闸。在分接开关出现问题或负载减少后,由于无功潮流的分布,系统中可能会发生过
电压
。对于具有长行的地理上较大的系统尤其如此。在给定的时间内,变压器可以承受引起发热的过度励磁,而不会造成损坏。在这段时间内,...
变压器
的相关知识
答:
三相
变压器
是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、
频率