燃气锅炉房与明火地点的防火间距是多少?哪本规范可以查到?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-30
大于15米,国家防火安全条例上有
追问
能再具体点么?国家安全条例第几条?在哪个网址可以查到?
相似回答
锅炉房防火间距是多少?
答:
依据:非强制条款(GB 50016-2014)《建筑设计防火规范》5.2.3
民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范表3.4.1条有关丁类厂房、丙类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量≦4t/h或单台热水锅炉的额定热功率≦2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范(GB...
锅炉房和
住宅楼之间
的距离
至少
为多少?
和相关法律法规
答:
单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房,与民用建筑的间距,
为6-14米
。具体间距,应视该锅炉房、住宅楼的建筑分类和耐火等级等因素而确定。【解答依据】《建筑设计防火规范》5.2.3 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火问距应符合本规范第3.4.1条...
20T的
锅炉
安装应距居民楼
的距离
答:
所以安装20t的锅炉与居民楼的距离
最低应该在14米上
,按照最高耐火等级算,需要距离18米以上。