工地用电有600个千瓦,距离变压器170米,有3*240+2*120铜电缆可以吗?是怎样算的

如题所述

第1个回答  2012-05-30
铜线的载流量应该是以平方毫米计算,每一平方毫米的电流时8A左右,所以看火线是多少平方毫米,然后乘以8,得到总安数,然后根据
P=UI(P是能够负载总功率,U是220V,I 是刚刚算的总安数)
P(能够负载总功率)> 600 000瓦(实际总功率),可以!
P(能够负载总功率)< 600 000瓦(实际总功率),不可以!
第2个回答  2012-05-30
240的电缆查表,安全载流550A, 你这600KW最低电流1200A, 如果同时运行,远远不够,肯定不行。如果同一时间只有一半功率运行,那就够了。一般工地设备不能同时运行的,也不是长期运行,你应考虑一般同时运行的总功率计算总电流。然后可到:电气资料健康网,找导线载流量资料,选择合适的电缆。你距离变压器远一些,可按1.2倍电流选电缆。你电缆选小了,别的设备起动不起来,也是毛病。你统计一下需同时启动的设备功率吧。有事再联系。
第3个回答  2012-05-30
查电力电缆载流量表,240的铜力缆空气中敷设载流量530安,约合270千瓦左右。此线带不动600千瓦,距离因素就不用计算了。
第4个回答  2012-05-30
182千瓦的空调机按三相计,电流:L≈360A,距离:L=125米,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172,变压器为400V,负载端电压为380V时,线与线损耗电压降为20V,单根线电压降:U=10V
求单线电阻:
R=U/I=10/360≈0.028(Ω)
求单线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×125/0.028≈77(平方)
顺回复xhplh:
已考虑载流量在内了,中等截面铜芯电线每平方安全载流量约4~5A附近,线路短可取大值,计算的线截面可载流近400A,同时,也没这线规的,只有70或95平方的线规