第1个回答 2023-05-03
没问题。
只要输电线能满足要求,160kVA变压器能够带动1500m外的20kW负载。
第2个回答 2023-05-08
是 20kw吧 ?
因为距离很长,所以对变压器要求低,对线路要求较高。
按照 380v 20kw计算,电流大约是 40A,按照压降 5%计算,也就是不能超 19v。
根据 V=R×A ,就知道电路电阻要低于 0.475欧姆。
按照铜线电阻率 0.0185欧姆/mm2/m 计算,1500米的铜线,需要 60平方毫米以上才能确保电阻低于 0.475欧。
当然,实际使用中,因为变压器输出实际一般是 400v,所以允许的线损会更高,所以很多时候会发现没那么粗的线也能用,但始终是个隐患,且能耗较高。
第3个回答 2023-02-25
160kva变压器拉1500米低压能带动20KV吗?只要线缆满足要求,就是更长的距离也能带动.......