关于03g101-1图集36页中抗震框架柱纵向钢筋连接构造的问题

如附图,为什么在03g101-1图集36页 抗震框架柱纵向钢筋连接构造 图中都有“≥0”字样,它表示什么意思,能详细解释一下吗?

第1个回答  2012-11-21
老图集是这样标注的,图中下段为不能连接区段,≥0段为可连接区段,再上部就搭接长度(焊接及机械连接没有此标注),再往上就是接头错开高度。新图集11G101-1已改了,取消≥0的标注,但性质是一样的。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-24
关于03g101-1图集36页中抗震框架柱纵向钢筋连接构造的问题
如附图,为什么在03g101-1图集36页 抗震框架柱纵向钢筋连接构造 图中都有“≥0”字样,它表示什么意思,能详细解释一下吗?
答:就事论亊,我个人理解:不要想得得太复杂,≥0以下是非连接区,≥0以上是连接区,要求连接区上面伸下耒的钢筋不要伸入到非连接区中之意(最多连接区上面伸下耒的钢筋,伸到非连接区的交界处,最好两区之间要有段距离)。故规定:求≥0。供参考。追问

几位的回答,我看只有你解释更容易理解一些,我能不能这样理解你的意思:

也就是说kz中连接区中的连接点最好和非连接区有一定的净距,不要说连接点(比如对焊连接)紧挨着kz中非连接区。

追答

  追问  几位的回答,我看只有你解释更容易理解一些,我能不能这样理解你的意思:

也就是说kz中连接区中的连接点最好和非连接区有一定的净距,不要说连接点(比如对焊连接)紧挨着kz中非连接区。答:您的理解已和我的理解相合了。如你您认为我个人理解是对的话:即连接区伸下耒的钢筋不允许进入非连接区(最利害也只能到两区“边界线”),最好两区之间要有段距离。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-11-21
1、03G101已作废,现在是11G101
2、≥0标志仅表示该段必须有大于零的数值,即两段间不得直接相连。