我有2个锅炉,共60千瓦。我家是三相三线,市电。 请问可以带动吗

说错了,是三相四线的,市电。 要多粗的铜线,多少A的电表。

你好,三相四线的线粗度不够,就不能够承受120A电流。 我家是国家电网湖北潜江市的市电,四线是多股铝线,中间一根铁丝。
火线总电流120A,星形接法,回到零线还有多少A。
四线每线要超过95平方,才能带的动吧,谢谢

第1个回答  2012-11-20
60KW 根据A=KW/(1.732*0.38*COS) 功率因数按0.85计算 电流约107A,
两个60KW,一个30W,那一个炉的电流约54A,
估计你两个炉用一个总开关下面两个分开关,每个分开关各控制一个炉吧,
建议:总开关采用塑壳断路器160A,分开关采用80A,
进入总开关的进线电缆为一根50平方的电缆或两根25平方 每相,分开关到每个炉的电缆为16平方,(16平方线能承受约63A电流,10平方50A,25平方80A,你的是炉,最好考虑大些,要不然线容易发热。。。)

电表计量:150/5A电流互感器,1.5(6A)互感器式三相四线有功电度表,互感器装于总开关前端,测两个炉的电量。
第2个回答  2012-11-20
60千瓦额定电流约120A左右,这要看你的线路和开关是不是能够承受120A电流。
回答补充问题:
35平方铜芯导线。150/5A电流互感器,1.5(6A)互感器式三相四线有功电度表。追问

你好,三相四线的线粗度不够,就不能够承受120A电流。 我家是国家电网湖北潜江市的市电,四线好像是铝材质。 每线要超过95平方,才能带的动吧,谢谢

追答

用不着95平方铝芯线。70平方铝芯线载流量明敷200A左右,穿管150A左右,足够了。

本回答被提问者采纳