5000A密集型母线槽的铜排规格,国家标准是多少的?有没有大侠可以解释,急急急!

如题所述

第1个回答  2012-10-24
国家标准对母线铜排没具体的要求,但是铜排的载流量确实规定的,可以按照载流量来选择铜排追问

如何计算载流量呢?

追答

有表格的啊,你可以网上搜下
简易记住任何规格的矩形母排的载流量

矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-26
截面积应在2500A 的双排。不过现在好多厂家为减低成本,都用不了那么大了,关键看变压器的输出是多少。
第3个回答  2012-10-24
国标是以温升来进行计算的,不按截面积算了!