多台cb级双电源自动切换开关的控制器和控制线烧了是什么原因,有的是现场一调试就烧,有的用一段时间烧,配电箱其他电气正常,出厂也调试过正常
谢谢,能说的详细一些吗?是什么情况下引起的?
相序先检查
你有图给我吗?
断路器上端烧了吗?
看不清
有烧2根线的,有烧3根线的只烧控制器和控制线
空开太小,或线头没接好,没压好,
就这几种情况
你有原理图吗?
没图谁都帮不了你