建筑工程结构主体验收钢筋保护层厚度检验,检验部位划分及检验数量有多少?

规范要求:1、对梁板类构件应各抽取构件数量了2%且不少于个构件进行检验。悬挑构件占50%。
2、选定的粱构件应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验,对板类构件,应抽取不小于六根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

假设:地下1层,地上24层;筏板基础,剪力墙结构,每层断肢剪力墙构件38个;粱类构件50个;板类构件52个 ;
问题1:我应怎么划分检验部位,及各部位检验数量?
问题2: (梁板类构件的2%) 这个百分比是按每层 还是主体结构以及地基与基础分部工程划分?
问题3:(对板类构件,应抽取不小于六根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。)是否代表每个部位的检测数量不少于6个点?
如果是每个类型部位取6个点,是否需要明确每个点取样部位(所在轴线区域,跨度,)?

第1个回答  2014-05-06
问题1:层层划分检验部位,及各部位检验数量按规范要求
问题2: (梁板类构件的2%) 这个百分比是按每层 划分的
问题3:(对板类构件,应抽取不小于六根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。)代表每层的检测数量不少于6个点?
每个类型部位取6个点,不需要明确每个点取样部位,任意取即可。追问

问了试验室说不知道

按你的意思:我每层梁、板、剪力墙各取一个部位 试验6个点

追答

每层梁、板、剪力墙各取一个部位,共试验6个点即可

本回答被提问者采纳