建筑物等电位联结检验批可以放在防雷引下线检验批内吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-01
不可以,等电位联结和避雷引下线各自是单独的检验批。不能放在一起。
相似回答
建筑
电气工程验收中
检验批
的划分有什么规定?
答:
6、防雷及接地装置安装工程中分项工程
检验批
,人工接地装置和利用
建筑物
基础钢筋的接地体各为1个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批;
避雷引下线
安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1个检验批;接闪器安装同一屋面为1个检验批。
建筑物等电位联结
什么时候报验
答:
镀锌扁铁需要在进场后向监理报材料报验,基础等电位安装完成后,
需填写等电位检验批、接地装置检验批、避雷引下线检验批(以上三项各附带电气隐蔽记录
),回填土前要做避雷接地电阻测试记录。如果是高层建筑,你得看图纸多少层进行一次等电位联结,再按要求做检验批和隐蔽 窗户安装也要做等电位检验批 屋面...
避雷引下线
的
检验批
怎么做,国[有规定是6层一个检验批,有几个问题:
答:
要做避雷引下线检验批
、电线电缆导管敷设检验批、建筑物等电位连接检验批,基础接地部位还要做一个基础接地装置安装检验批。这些全部都需要有隐蔽。原则上检验批的内容看实际现场施工内容填写,把对应的内容填写上就可以了。接地电阻是完工后做的。