混凝土蓄水池无预留进出水洞口,需重新开洞配管,提供施工方案.回答详细追加高分,在线等

进口300,出口4个100,洞口是否需开大点,还是否需在做套管,请详细说明!

第1个回答  2012-10-03
如果孔径(管径)不大,采用与管径相同的混凝土打孔器打孔即可,在管子上套丝扣,用皮垫片、硬垫片、螺母紧固在混凝土池壁上即可,既经济,防渗漏性能又好。追问

池壁上贴了瓷砖的,瓷砖上是有接缝的,你认为没有平整度的情况下,用垫片能解决吗?

追答

在缝隙上打上胶不就解决了。

第2个回答  2012-10-03
洞口直径每边扩300开方洞口,植筋加固做刚性防水套管,凿毛洞边,用比原结构混凝土等级高一级的微膨胀细石混凝土浇筑,养护。。。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-10-03
不知有没有人孔门?开孔器开孔,300的用电锤周边打孔,100的直接开孔,开孔后有人孔门进入将带有法兰盘的铁管内加加橡胶垫最好厚一点的,放进孔内外面再另加一个法兰盘焊接在铁管上。多开几个空加上螺栓用来加紧混凝土水池池壁就可以了
第4个回答  2012-10-03
开大洞,外围处理防渗。有点困难,防渗不好处理。追问

是否需要在做套管?