用三菱PLC FX2N发脉冲,想请教下师傅们如果用指令实现脉冲输出的频率速度先高频后低频,需要定位的.
这个程序能给我发一下吗,万分感谢!我的邮箱
[email protected]
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-17
用DPLSR指令 可以实现!
前面条件你自己写,输出指令为
DPLSR 空格 C1000(频率速度)空格 C1000(脉冲位置)空格 C200(加减速比)空格 Y0
第2个回答 2012-04-06
可以用计数器来实现,通过改变计数器的步长来实现。
第3个回答 2012-04-06
你用数控指令啊
第4个回答 2012-04-06
用斜坡指令
相似回答
用三菱PLC
FX2N发脉冲,想请教下师傅们如果用指令实现脉冲输出的频率速度
...
答:
这个不难,用两条定位
指令
就搞定,保证定位很准,你先用一条定位指令低速走一小段后用M8029置位下一条定位指令就可以了,我做过很多怎样的程序,这样做很好用,又准 我有现成的程序。
请教三菱FX2N
PLC脉冲输出
编程
答:
首先,通过
PLC的
常通点m8000,控制两个计时器,两个交替得电。第二,写两条同样
频率,
同输出口的
脉冲指令
程序,通过上面的两个计时器交叉得电。第三,通过计时器的下降沿,上面两个计时器都要断电,通过下降沿把控制的脉冲数的寄存器清零。我想这样可以达到频率不变
,脉冲
不限制的要求,你试试。对于延...
三菱plc脉冲
起跳
频率
设置
答:
三菱PLC
的脉冲起跳频率可通过参数设置
实现,
参数如下:1、控制命令的
输出频率
:PLC在控制过程中会输出控制命令,这些命令的输出频率也会影响脉冲起跳频率。因此,可以通过设置GPIO模块的输出频率来实现。2、定时器的参数设置:在PLC中,定时器可以实现指定周期或延时执行等功能,在控制过程中,可以设置定时器的...