桩顶往下5米严重离析,判定为3类桩,如何处理?

第1个回答  2012-05-04
三类装肯定是不合格的桩,不能用得了,最好处理就是上面5米挖除补充完好,再让检测单位检测,出具合格报告(问题不大的话中间使用些小手段),问题大的话只能与设计联系,看看补什么桩?或是变更一下承台了。不过你是监理单位,这种事情一般处理不需要动手,看设计、施工、检测的就行,听业主的意思行事。
第2个回答  2015-10-16
如果说的是桩基完整性检测后的分类中的三类桩,就是下面的内容了,如果不是,请详细说明

Ⅰ类——桩身完整。
Ⅱ类——桩身有轻微缺陷.不会影响桩身结构承载力的发挥。
Ⅲ类——桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。一般应采用其他方法验证其可用性,或根据具体情况进行设计复核或补强处理。
Ⅳ类——桩身存在严重缺陷,—般应进行补强处理。

通常情况下,二类桩是可以正常使用的,四类桩是绝对不能使用的,三类桩要看业主和总监方面的要求,理论上说需要再找一家具有资质的单位联合检测,必要时甚至要进行钻芯,然后采取适合的处理措施,之后再次检测合格才能使用,否则就只能是废掉了。
第3个回答  2012-04-26
采用人工挖孔,把这5米凿除,然后重新灌注,重新检测。
3类桩为不合格桩,搞不好是需要全部返工处理的,得注意了呢追问

现在已经破了5米了~3类桩已经是不合格的了,可以修补么?2类桩才能修补吧?如果整体返工怎么挖除?桩长30米。

追答

嗯,这个你们需要跟桩检单位沟通一下,给点好处,如果说只是存在5米的不合格,那应该是可以采用补救的方式的,主要是跟业主等沟通好。
不过,已经出了桩检报告的,可能运作起来很难,如果要返工的话,采用冲击钻,一边钻进,一边采用电磁铁把钢筋头吸出来,出来起来可能费事的很,所以,能够采用其他路径沟通,采取补救,是最经济的做法。

追问

我是监理单位,以前一直是在路上做施工,没做过桥,所以不懂。桩的评定一共是分为几类?到3类还是4类?你的Q是多少?

追答

总共就是三级评定。
一级是优秀
二级是合格桩,部分待验证。
三级是不合格桩。。。

本回答被提问者采纳