33问答网
所有问题
35KV电流互感器二次有六个接线端1s1/1s2(600/5),1s1/1s3(1000/5),2s1/2s2(600/5),2s1/2s3(1000/5)如何短接
一次有电流通过,二次回路目前不打算接表计。如何短接二次回路。变比不同短接,,短接后还是否需要接地,接地又如何接
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-04
二次都不需要的话,就都需要短接,只要接1S1-1S3,2S1-2S3就行,另外把1S1与2S1接地,可以防止互感器出问题后产生安全问题。
第2个回答 2012-05-04
只需要短接任意一组端子就行了,1S1接地就行了。
相似回答
电流互感器
参数问题
答:
由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。2、电流互感器的接线原则
(1)电流互感器二次
侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于...
电流互感器二次接线
答:
答案是否定的,根本就不能短接另外任意一个绕组.原因是
电流互感器
的多抽头绕组采用的是中间抽头方式,如果你把
1S1
-
1S2
或者说1S1-1S4短接的话,那么电流会直接从短接的绕组中流过,导致你要用到的
1S1
-
1S3
这一绕组就不会采集到电流的.正确的接线方式是:你要用到哪个绕组就接哪个绕组,其它
接线端
根本用...
互感器s2端
接零可以吗?
答:
但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某
电流互感器二次有
抽头
1S1
、
1S2
、
1S3
,其中1S1、1S2为300/5A
,1S1
、1S3为
600
/5A,当需要用300/5A时,接1S1、1S2使用,不应该短接1S1、1S3,否则会影响使用抽头的测量精度。
(5)
电流互感器的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组...
大家正在搜
电流互感器的二次侧有一端必须接地
电流互感器二次接线
电流互感器与电流表接线图
10kv高压电流互感器接线图
三个电流互感器K2端串联可以吗
电流互感器的s2端为什么要接地
电流互感器k2端必须接地吗
电流互感器的接线方法
电流互感器接线口诀
相关问题
电流互感器3抽头,P1进P2出,二次侧1S1、1S2、1S3...
高压电流互感器为什么只有两个?
带抽头电流互感器二次侧接线问题
电流互感器的四个接线端子1S1、1S2、2S1、2S2分别是...
我现在用的CT是1S1,1S2,1S3这种,两个变比,1S1...
互感器s2端接零可以吗?
三只电流互感接电流表串接电度表互感器s2可以不接地、还是必须...