33问答网
所有问题
在施工过程中遇到上面柱子钢筋比下面柱子钢筋大的怎么处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-16
一般会用直径同上层柱的插筋处理。
钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。
第2个回答 2015-11-03
一般会用直径同上层柱的插筋处理。
第3个回答 2012-09-06
一般会用直径同上层柱的插筋处理。插筋是什么玩意不用我解释吧??本回答被提问者采纳
相似回答
柱子钢筋下面
小
上面大
怎样
处理
答:
1、一般会用直径同上层柱的插筋处理,也就是插筋
。2、插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形与固...
上柱比下柱钢筋
多且直径大,
柱子
截面不变
答:
我觉得最好是使用套筒或者压力焊
,这样连续的钢筋受力更好。不然下柱钢筋全部断开,基本上都要弯锚,锚固长度看下图选一个。而且实物图已经下料的钢筋没有弯锚,到时候监理验收可能不给通过。还有有个很大的问题,这钢筋怎么在梁立面断开了,钢筋工下料有问题啊。
柱子
变径部位的
钢筋
如何
处理
答:
2、具体说是这样:第36页“左三图”是解决
柱
纵筋“上下一般粗”或“上小下大”的情况的。当柱纵筋“上大下小”时,下一层较细的柱纵筋就不能像“左三图”那样伸出上一层500(左右)和较粗的柱纵筋连接,只能把较粗的柱纵筋伸到下一层中间,在那里与较细的柱纵筋连接。3、
在施工时
,为了避免...
大家正在搜
施工过程中混凝土和钢筋的损耗
钢筋工程施工工艺流程图
钢筋施工过程中应该注意几点
钢筋施工工艺全过程讲解
立钢筋笼的施工过程
建筑上正施工过程割钢筋
土建钢筋工程施工教程
钢筋施工过程
简述钢筋的施工工艺
相关问题
抗震KZ纵向钢筋上柱钢筋比下柱钢筋小怎么样处理
我现在遇到上柱钢筋直径比下柱钢筋直径小,我选择了从新插筋,对...
柱子钢筋下面一层小上面一层大这样设计对不
框架柱变筋上筋比下筋大,国家规范做法是怎么样的?
柱子钢筋下面一层小上面一层大这样设计对不
框架柱钢筋施工中,上柱的钢筋直径比下柱的钢筋大怎么锚固?
柱钢筋插钢筋的遗漏怎么处理