台达 伺服电机ASD-A0421LA 过负荷报警

驱动器型号:ASD-A0421LA
电机型号:ASMT04L250AK
机床上的Z轴电机
现在的情况是,上电后,不工作,电机发热,开机运行一段时间,驱动器提示RLE06:过负荷。到底是什么出了问题,怎么解决?
电机型号写错了,
电机型号:ASMT04L250BK带刹车的。

第1个回答  2012-09-21
情况太少,可能是动力线三相UVW接错或缺相。检查下接线吧。追问

电机型号写错了,
电机型号:ASMT04L250BK带刹车的。
空载的时候震动。

追答

检查下抱闸线,抱闸没打开

第2个回答  2012-09-21
你机床以前工作正常的话,建议你检查下是不是Z轴丝杆有问题了?如果是新安装的话,可以将P2-00,和P2-02减小看看。追问

电机型号写错了,
电机型号:ASMT04L250BK带刹车的。

追答

带刹车的,只是要求马达运转前,需要先释放刹车,不然,电机会过载,而且会转起来很吃力。刹车释放,就是马达除U/V/W/地三线外,另外两根刹车控制线需要加DC24V电

追问

刹车好的,后来狠心拆了,发现里面的磁瓦碎了、、碎片在里面。。还有很多铁粉。

本回答被提问者和网友采纳