水轮发电机定子摇绝缘

具体步骤。

第1个回答  2012-12-20
如果三相一起摇,可以不解开中性点,把三相出口短接,转子接地。摇表+级接地,-级接到出口铜牌上加压。
如果分相摇,解开中性点,转子接地。摇A相时把B、C两相接地,摇表+级接地,-级接到A相铜牌上加压。另两相同理。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-08
定子摇绝缘:
1、确认发电机出口开关断开,断开刀闸,合地刀。
2、将发电机定子出线软连接解开,如果盘车未停,则解开时注意先用接地线将三相短接接地,防止被感应电触到。解开定子出线软连接相当于将发电机给隔离开,这样到时候摇的绝缘就是发电机的绝缘,而不会受出线封母、变压器或者出口开关的影响。
3、摇之前检查一下定子汇水管的接地线解开了没,要解开。
4、接下来开始摇绝缘,你们的30万发电机定子额定电压应该是20kV左右,所以用2500V摇表摇。如果摇A相绝缘,则将BC相短接接地,以此类推,摇出三相各自的绝缘出来。每摇完一相,就要对其短接接地使其充分放电,才继续拆接线摇下一相。

转子摇绝缘:
1、首先如果转子是没有抽出来的还在发电机里面的,则发电机的油系统必须运转起来,保证转子不是直接与轴瓦相接触,虽然轴瓦也有绝缘板隔着使其对外壳(地)绝缘,但是为避免因为绝缘板受油污使其绝缘下降进而影响到转子绝缘的测量结果的准确性,所以最好是将油系统转起来。如果已经停了有系统的,则最好将轴瓦绝缘板的油污清除干净再摇。如果是转子已经抽出来的则不必担心。
2、接下来开始摇。转子摇绝缘就是在两极引线处摇,分别摇两极对地绝缘是多少。虽然两极在转子线圈里是连在一起的,但一般检修的时候还是分别都摇。如果励磁母线已经解开了,那么直接摇。如果还没解开,那就是连着励磁母线到整流柜这一段也一起摇,那么要检查整流柜里正负极母线上的二次线和小保险解开了没,要解开。
第3个回答  2012-08-30
你摇啊!追问

摇还需要你说啊,我是要具体步骤?

追答

当时你问具体步骤了吗?