质量管理体系案例分析,请写成书面不符合报告,并指明不符合哪个标准条款和严重程度!谢谢谢谢!急急急

审核员在机房门口发现校准的温度计显示温度为26.5摄氏度,而运行维护规程规定为20-25摄氏度,值班工程师说我们监视的是空调机子上的数字显示温度,走到机房墙角一看空调机的显示为24摄氏度。

第1个回答  2012-05-10
不符合标准8.2.3过程和监视和测量,一般不符合 ,这只是依题意判断,具体现场另议。