33问答网
所有问题
3分接头变压器测定变比时,应该取几个变比值
3分接头变压器测定变比时,应该取几个变比值
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-24
3个。即 9.5KV, 10KV,10.5KV。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-05-24
三个。好像是-2.5%,0,+2.5%
第3个回答 2012-05-26
共三档三个变比值,±5%
相似回答
变压器
的
变比
与电压比
答:
当我们观察高压分接开关在第三档时的运行情况,电压比跃然纸上。例如,当分接开关设定在3档,实际测得的电压比为53.26,而92.25这个数值实质上反映了
变压器
在不同档位下的
变比
特性。这是一个实际操作中的关键数据,它揭示了变压器在不同负载下的电压调节能力。正确记录与实践检验</ 图示清晰地展示...
变压器变比
误差标准规定
答:
变压器变比误差标准规定:变比大于
3时,变压器变比
误差需小于百分之0.5。变比小于等于3时,变压器变比误差需小于百分之1。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。变压器的额定变比:变压器的初级电压和次级电压之比。如果
比值
大于1为降压变压器,如果比值小于1为升压变压器。变比包括变压...
...问一下
变压器变比
怎么计算、已经变比误差
要
在
多少
范围内。感谢_百度...
答:
误差计算方法:一般的
变比
大于
3时,
误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。由于电流互感器二次绕组的电阻和漏抗值都比较小,一般为1~15,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围内(mA级),U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法测量电流互感器的变比就可以取得非常...
大家正在搜
改变变压器分接头
变压器的变比有几种
变压器变比和匝数比
变压器变比定义
变压器分接头
变压器分接头选择
变压器分接头在哪一侧
三绕组变压器的分接头装在
变压器分接头怎么计算
相关问题
测量变压器变比的意义
变比测试仪上输入的总分接数指的是什么意思?
确定变压器变比有哪几种办法
变压器的变比有哪些
220KV的三相变压器分接头的变压比怎么算?
变压器的变比时,为什么都用空载时一次、二次绕组电压之比来计算...
变压器变比差在多少以内是合格的
变压器的变比应该怎么样测试?