求一辽宁省商业建筑设计防火规范!!!有的速度回复我啊!!

如题所述

第1个回答  2012-05-24
商店 餐饮 办公 展览疏散宽度计算小结
公共建筑的安全疏散为题,在建筑设计中,一直以来都是很重要很关键的问题。疏散宽度的计算有时候能够找到规范上明确的依据,有时候却无法明确的套用哪个规范,不同的人理解不同,也造成最后计算的宽度不同。疏散宽度太大,占用过多交通面积,也不经济,疏散宽度太小,就会有消防的问题,现小结几种常见建筑类型的疏散宽度的计算。
一、商店
目前市场上大型商店建筑越来越多,建筑师应适度把握规范,合理减小疏散宽度,以免造成交通面积和经济的浪费。
疏散宽度的计算:目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。
《建规》条文如下:5.3.17.5 商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2 确定; 表5.3.17-1 2的内容详见《建规》。    
营业厅建筑面积的确定:
依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。
在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。可参照《商规》进行估算。
《商规》条文第3.1.1条:商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。   
第3.1.2条:商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3.1.2的规定。
第3.4.1条:辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3 1-2条的规定。
第3.4.2条:商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3-3.5m2计。
第3.2.2条:普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。
根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=(3~3.5)/15X营业面积=1/5营业面积(取小值)。因此我们可以得到营业厅建筑面积占总建筑面积的比例关系如下:根据《商规》3.1.2条。
建筑面积>1500时:34%+(32%-1/5x34%)=59.2%
建筑面积3000~15000时:45%+(25%-1/5x45%)=61%
建筑面积<3000时:55%+(18%-1/5x55%)=84%
 疏散宽度的计算公式:
B=S(m2)×K1×K2×a(人/m2)xb(m/100人)
式中:S为商店建筑每层的总建筑面积(m2)
K1为营业厅建筑面积占总建筑面积的百分比(常量) 59.2% 61% 84%
K2为地上建筑的面积折算值 50%~70% 地下建筑的面积折算值70% 《建规》表5.3.17.5
b为100人疏散净宽 《建规》表5.3.17-1
a为商店营业厅内疏散人数换算系数 《建规》表5.3.17-2
如地下商店建筑第二层总建筑面积为15000平方米,则疏散宽度B=S×K1×K2×b×a=15000x61%×70%x0.80x0.75/100=38.43m
如果地上四层商业建筑每层建筑面积为4000m2,则每层疏散宽度为:
B1、2=S×K1×k2×b×a=4000m2×61%×(0.5~0.7)×(0.85人/m2)x(0.65m/100人)=(6.74~9.44)m
B3=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5-0.7)×0.75×0.77/100=(7.05-9.86)m
B4=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5-0.7)×1.00×0.60/100=(7.32-10.25)m