请教台达PLC输入信号灯在连接时会不亮,有时输入灯亮却没有输出,是PLC硬件的故障吗?

图中黑点应该亮却没有亮,上面两排有时都不亮。

第1个回答  2012-07-17
输入灯在输入有效,也就是高电平的时候才会点亮,如果确认有输入信号而灯没有亮,那可能是PLC有故障。灯亮没有输出是指输出信号灯没有亮还是测量确实没有输出信号再来判断故障点为要。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-17
很可能是,也可能输入的公共线有问题,检查检查追问

这样说输入的公共线有几组线了,输入或输出指示灯在程序正常情况下偶尔出错,

追答

虽说有好几组公共线,但都是一个外部供电吧,比如开关电源供电,是否它有问题。
还有就是PLC本身的电源板出问题了。
最近遭过雷击吗?

第3个回答  2012-07-17
PLC输入信号灯只有在输入信号ON的情况下才会亮,
输入模块中接收输入信号,想要有输出必须要用输出模块的,明白了吧?追问

上面两排灯是输入指示灯,下面两排是输出指示灯,第一排顺数前四个是按钮开关指示灯,分别是急停(常闭)、自动或手动(常闭或常开)、前进(常开)、后退(常开)。急停是断开时灯灭,前进按钮闭合时第三个灯亮,此时,下面应该亮的指示灯不亮(没有输出)。但这种情况并不是不变,在正常程序一段时间后会出现上述情况,有时按按钮时,指示灯不亮。

第4个回答  2012-07-17
是的 果断换新的 。