迅达9300AE扶梯梯级缺失保护装置不符合规范

前天刚我单位刚被特种检验所检验新安装的迅达9300AE型,说扶梯梯级缺失保护装置不符合规范,就是有3个梯级不会保护厂家出具文件说明就是这样设计的,但检验所不认,到底怎么回事?有哪位技术高人可以解释下新国标迅达9300AE刚出厂的难道会有技术缺陷?

第1个回答  2014-05-13
梯级缺失检测装置按检规要求是应该装在自动扶梯的驱动站和转向站,要不然有几个梯级检测不到,特检院的提出的意见是正确滴。
第2个回答  2013-10-02
是有3个梯级是维保梯级但是这3个梯级同样保护啊,区别是固定这三个梯级的横杆可以拆卸,但是并不影响塌陷开关,梯级丢失开关。本回答被网友采纳