断路器的电流怎么计算啊?

如题所述

第1个回答  2012-07-03
当选用断路器时,首先要计算出接入这个断路器上用电设备的总功率然后算出最大电流量,选择断路器时额定电流一定要大于实际用电器线路的最大总电流量,如果你算出40A那你就选择个60A额定电流的就好了
第2个回答  2012-07-04
最简单的P=UI*cos
第3个回答  2012-07-04
你是指选型?还是设定整定电流?
其实主要就是看电流和负载,再看一下保护的选择。综合考虑的。
你可以选取具体的问题来算给你看。追问

比如说AC380要接一个60KW的负载,380V主回路的断路器要选什么型号的,计算公式是什么?

追答

60KW的负载不是电动机吧。
60*1000/380=157.89
不是电动机的话,可以选择额定电流160A的塑壳断路器。
设定整定电流,还需要知道出现的可能的短路电流。比如,线路的电阻为5欧姆。那么也就是说短路时出现的电流可能有12KA,所以分断能力要选25KA的断路器。
但是,当以上线路需要长延迟时,可能就要选取额定250A的断路器,因为长延时需要设定电流0.8*160或者0.9*160,会误动作。
以上。

第4个回答  2012-07-05
如果负荷电流是100A,选用断路器时额定电流=100*(1.5-1.8)=150-180A
即可选用160A或200A断路器本回答被网友采纳