什么情况下气压焊钢筋接头需做抗弯实验

我们工程的柱筋采用的是气压焊焊接,以前我们送的都是只送一组(三根)做抗拉实验,但是现在实验室叫我们送两组(一组做抗拉,一组做抗弯),我们觉得没必要,问监理,监理说实验室怎么说就怎么做。(实验室说,柱子可以不做抗弯的,但是梁筋要做抗弯的,我们只有柱子焊接,我们就说可以不送不,实验室说看质检站或者有什么文件规定可以不做抗弯实验没得,我翻了规范,找不到相关的资料。所以请问高手什么情况下气压焊钢筋接头需做抗弯实验,还是在施工图纸或者什么资料上能够找到相关内容不?急求,谢谢了!

第1个回答  2012-06-20
要做的。质量分析有要求的。
【钢筋抽样破损检查:在外观合格的基础上作随机取样检验,以200个接头为一批,从每批中割取3个试件做拉伸试验,有一根不合格,应加倍取样复试,如仍有一个试件达不到强度,该批结头为不合格品,要返工重焊。
钢筋接头试验的取样批量、取样方法和取模数:
(1)取样批量,在一般构筑物中,以200个接头为一批;在现浇钢筋混凝土房屋结构中,在同一楼层中以200个接头为一批。不足200个接头仍作为一批。
(2)取样方法和取样数量:从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。根据工程需要,也可另切取3个接头,做弯曲试验。
(3)拉伸试样长度取8d+300mm,弯曲试样长度应不小于规定数值。】
第2个回答  推荐于2016-08-31
钢筋气压焊是采用氧乙炔火焰或其他火焰对两钢筋对接处加热 ,使其达到塑性状态 (固 态 ) 或熔化状态(熔态)后,加压完成的一种压焊方法。 按加热温度和工艺方法的不同,可分为熔态气压焊(开式)和固态气压焊(闭式)两种;在一般情况下,宜优先采用熔态气压焊。
根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18规定: 气压焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300 个接头时,仍应作为一批。
在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。