接地摇表怎么读数视频

如题所述

第1个回答  2022-09-27
问题一:请教接地摇表如何读数 表的读数是0.3*1=0.3欧。

问题二:摇表的使用方法视频 这谁没事做视频,2线头接好测试设备,摇就是了。

问题三:接地摇表使用方法图解 首先将线路停电,将电缆两端的断路器断开,放电,然后将摇表的E端接地,将L接到被测电缆的电缆头上,以每秒120转的速度匀速摇动手柄,读取接地电阻的数值。最后先断开L极,再停止摇动,防止电缆电容电流将摇表烧坏。

问题四:接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

问题五:接地摇表在使用中怎么读数 指针指在中间不动时再读数,倍率(X0.1,X1,X10)乘以刻度盘上的数字

问题六:接地摇表测量后如何取读数值 测试小型地网用接地电阻测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上表的,“E”端接被测试点,“P”端接20米线,“C”端接40米线,接好线后,手摇仪表或者按下测试键,读数就行。结果=读数*倍率,看好选择的倍率。希望能够帮助你。

问题七:怎样正确使用接地摇表 使用接地摇表的方法是;
1 断开被测接地的所有电源;
2 接地摇表出厂有3条电线,长的2条是离被测接地10米或者更远的地方,有钢钎插入泥土中,短的1条是接在被测接地上;
3 接地摇表有4个桩头,靠左边桩头有一铁片,是短路铁片,也就是左边2个桩头短路后接短的一条线,右边的2个桩头分别接长的2条线;
4 接地摇郸上面有大刻度1--10,指针,小刻度0.1;1;10三档可调(有的可能不同);
5 摇动接地摇表后调小刻度盘,指针摆动,在接地摇表转速均匀,指针不动而且有读数就算是测出地阻了;
6 如果指针在大刻度上面是5,小刻度在10的档位,那么地阻是50欧姆,如果小刻度在0.1档位,那么地阻就是0.5欧姆,大刻度读数和档位读数是相乘的。
希望能够帮助你

问题八:接地摇表怎么用? 摇表的使用
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

问题九:摇表怎样读数 国家标准GB 12350-2009《小功率电动机的安全要求》对电动机绕组的绝缘电阻的要求是:“在常态下不低于50MΩ,在热态下不低于5 MΩ”。这国家标准是安全标准,是强制性的,可作为最低要求的依据。

问题十:接地电阻测试摇表的使用方法? 接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较大。
操作步骤
1仪表端钮接线应正确无误
2仪表置于水平后调整检流计的机械零位
3将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。
4如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。
5若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
6若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。