50只电热水器,每只为220V2000W左右,请问需放多大平方总电缆

需要三相电总线,考虑功率分配平衡

第1个回答  2012-06-26
如铜线50*2=100平方, 不过于启动方式有关。

引用(电线承受电流,与环境温度、通电时间长短、是否穿管等有很大的关系,这个是没有固定公式的,只有经验口诀。二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。 电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推
第2个回答  2012-06-23
是380V的电源总线吧,三相功率分配平衡(使用的时候功率平衡)的时候每相电流是480A
距离短时建议使用铜母线,距离过长建议使用两根150平方的电缆并联。