33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机没有电压输出
单相汽油
发电机
发不出220v的
电压
,是什么原因
答:
发电机启动后,发不出220V电压的原因:
1、励磁回路断线,使电压升不起来
。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。2、剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。3、励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。4、在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流...
为什么
发电机
工作时有频率,但是
没有电压
,这是为什么?
答:
因而没办法割磁感线 故没有电能输出的 也就是
没有电压输出
了
柴油
发电机
在工作时突然无
电压输出
,桥堆正常,碳刷正常,线圈正常,输出...
答:
出现这种情况一般是硅整流管子坏了
。可把四支管子拆开分别用表测量,两极全通,全不通这支管子是坏的,只有一头通一头不通才是支好管子。对坏的管子换上同型号,同规格的管子就可正常工作了。如果为了省事可直接换一一台同型号同规格的整流器就可正常工作了。
100千瓦柴油发电机启动正常而
发电机输出
端
没有电压
炭刷换了电桥也换了...
答:
有以下几个原因,你可以排查一下:
1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可
。2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机跳闸或者失去励磁了。3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是电压互感器...
柴油
发电机
在正常运转的情况下
没有输出电压
是什么原因?
答:
肯定是
发电机没有
正常工作。无外乎绕组线圈断路、
输出
环节断路、励磁缺失等原因。请逐一检查。
5.5KW三相交流
发电机没电压输出
,要带负载才
有电压输出
答:
应该是无激磁导致的问题,具体什么问题也不清楚,有个办法是:用12V直流电串联一个100W 12V的灯泡,接在2个碳刷上测试试一下。如果不行,建议找专业人员维修。交流
发电机
:电能是现代社会最主要的能源之一。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动...
发电机
无
电压输出
答:
1 引出线断
了
2 无励磁
电压
和电流 3 定子线圈内部断线 4 转子和定子线圈匝间短路或对地短路 5 转子扫膛 6 转速达不到额定值.
发电机
(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量...
发电机
,
输出电压没有
,是什么毛病?
答:
常识,磁生电。所以
发电机
无电,也就是
没有
励磁。查看说明书给发电机充磁。
发电机没
交流
电压输出
?
答:
故障原因:
发电机
长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。故障处理:1.对发电机主
输出
回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立;2.有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。3...
发电机
,
输出电压没有
,是什么毛病?
答:
以无刷励磁
发电机
为例,
没有输出电压
的原因:1、主励磁绕组或电枢绕组开路(可能性极小);2、副励磁机的绕组开路,(可能性较小);3、副励磁机的整流二极管损坏(有可能);4、发电机剩磁丢失(几率较大);5、发电机“自动电压调节器”(AVR)故障(几率较大)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
汽油发电机没有电压输出
发电机电压无法输出的原因
发电机启动后发不出电
发电机起动没有电压
发电机发电没电压如何解决
发动机无电压输出是什么问题
没有电压输出是怎么回事
发电机电压起不来啥原因
发电机开起没电压怎么回事