推荐答案 2016-11-16
有以下几个原因,你可以排查一下:
1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可。
2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机跳闸或者失去励磁了。
3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是电压互感器保险熔断或者二次回路接线断开。
4.看一下励磁线圈通电了么,如果通电了,说明发电线圈有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB0h0hWPB04dhB5d0cW.html
其他回答
第1个回答 2020-04-09
请问,一下,我有一台小型柴油发电机能发起来,就是没有电压输出,不知道是什么原因,请问师傅们可以指导一下吗?
相似回答
同步
发电机
无
端电压
的原因是什么?怎样排除?
答:
排除方法:若发电机达到额定转速后仍升不起电压,
应检查励磁回路接线是否正确,有无断线或接触不良
。)当励磁电压表有很小的反向指示时,说明是励磁机磁场线圈极性接反,这种情况多数是发电机检修后接线错误所造成的,应将它的正负两根连接线对换;如果励磁机电压表没有指示,说明是励磁回路开路或剩磁消失,可检查励磁回路有无...
怎样判断
发电机
是定子故障还是转子故障
答:
匝间短路,就是怎么量对地绝缘电阻,都是量不出来的,因为匝间短路绝缘也可能没坏。判断定转子故障是很简单,只要励磁部分,传动都是好,有空载电压,但不高,动力冒烟,就是定子故障,要是动力轻松,又
有电压
,那就是转子故障。
发电机
在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途,发电机的形式...
柴油发电机组
的基本调试步骤
答:
3.发电机发热试验检查。自励交流发电机是靠剩磁起励建立电压的,对于无刷励磁发电机的剩磁电压较高。当励磁回路短路时,仍有一定的
输出电压
。刚装配好的新发电机没有剩磁,所以开机前应对励磁机的定子绕组通直流电进行充磁。长期搁置的发电机重新使用前也需事先充磁后才能自励发电。