100千瓦柴油发电机启动正常而发电机输出端没有电压炭刷换了电桥也换了

100千瓦柴油发电机启动正常而发电机输出端没有电压炭刷换了电桥也换了用电瓶也充磁了输出端还是没有电压为什么

  有以下几个原因,你可以排查一下:

  1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可。
  
  2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机跳闸或者失去励磁了。
  
  3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是电压互感器保险熔断或者二次回路接线断开。

  4.看一下励磁线圈通电了么,如果通电了,说明发电线圈有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-09
请问,一下,我有一台小型柴油发电机能发起来,就是没有电压输出,不知道是什么原因,请问师傅们可以指导一下吗?