33问答网
所有问题
当前搜索:
一个互感器能接两个电流表吗
一个电流互感器能
同时串联
两个电流表
工作吗?
答:
当然可以
,初级串联一个,次级串联一个,监测电流变化。
电流
互感器能接二个电流
电度
表吗
?
答:
当然可以
。只是要看互感器的输出容量是否足够。因为电流表的线圈是有电阻的。例如0·5欧,5A就容量就12·5VA。两块表就需要25VA
一个电流互感器能
同时串联
两个电流表
工作吗?
答:
完全可以
,只是在操作时注意,带电操作不能将电流互感器二次侧开路,改线时先在电流端子上将互感器二次侧短接,使二次电流不出端子直接流回。然后再将电流表线拆除。装新表,串联。完成接线后检查没有问题,再将端子排上的短接线去掉,新电流表与旧表一起工作。若电流回路开路,会在断开的两个线头...
电流互感器
的问题?
答:
互感器可以与两个电流表串联在一起
,不用分开接。不论是指针的还是数显的,电流表内阻都比较小,所以可以两个表串联在一起。但有种情况要注意,就是两个电流表量程不同,比如一个表是200mA档位,一个表2A甚至20A档位的,这种情况不建议两个表串联在一起,因为200mA或20mA档的内阻明显比2A以上档...
一个
电流
互感器可以接两个电表吗
?
答:
当然
。电表电流绕组串联即可。但,必须满足电流互感器的容量允许。
电流互感器可以
串联接俩块仪表吗,该咋接线,K1 K2
接第二块
时是不是要互...
答:
可以。接法就是串联。由
互感器
K1接到
电流表
的一端,电流表的另一端再接电度表输入端,电度表输出端接互感器K2。如果是接其他仪表可仿此接法。
互感器
上於并
连两
决
电流表吗
答:
互感器
上
可以接两
决
电流表
。可以跟电度表串联接线。电压表并在电源两级,电度表主线圈串在主线路感应线圈并在电源上,加上电源和用电器就组成了用电回路。然后,互感器套在主回路上,电流表接在互感器上。
一个互感器接两个电表
会不准吗
答:
一个互感器接两个电表
会不准。因为互感器与电表之间是不允许再接入
电流表
和第2
块电表
的,一个互感器接两个电表会增加了电流线圈有感抗,有阻值,因而导致不准,如果你要两块电表做比较和参考,必须再装一套互感器。
一个电流互感器接两个电流表
怎么接线?给画个图
答:
电流
互感器二
次S1
接电流表
甲,电流表甲出来接电流表乙,电流表乙出来接互感器二次S2。
一个互感器两个电流表
怎么接线?
答:
流互一般两组抽头,一组为试验端,一组为计量端,一般试验端精度要低于计量端,所以您可以根据需要选择不同抽头接引
电流表
。希望可以帮到您。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一只互感器接二块电流表
一个互感器可以接两个电表吗
互感器并联可接两块电表
同一组互感器接两个电表
2个电流表共用一个互感器
两个电表共用一个互感器
两个互感器后面接两个电表
一个互感器如何带2个表
两只电表接一套电流互感器