一个电流互感器能同时串联两个电流表工作吗?

我们公司发电机房开关柜里有一组电流互感器,现在另外还有一套设备想测一下这一路的电流,但是铜排上套互感器又太麻烦,而且又怕停市电,所以我想能不能把两个仪表串接在一个电流互感器上呢?有什么理论根据吗?
如果串联两个电流表电阻超出要求会出现什么后果?不会损坏设备吧?

完全可以,只是在操作时注意,带电操作不能将电流互感器二次侧开路,改线时先在电流端子上将互感器二次侧短接,使二次电流不出端子直接流回。然后再将电流表线拆除。装新表,串联。完成接线后检查没有问题,再将端子排上的短接线去掉,新电流表与旧表一起工作。
若电流回路开路,会在断开的两个线头感应高电压,危及人员安全。切记!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-17
说明白点,单纯电流表串联是可以的,实际测得还是一路电流,而且两表读数一样,要求电流在两个表的范围内,超了不行的。
第2个回答  2009-11-17
只有串联总阻值不大于互感器要求阻值即可,线路不太长能够满足要求。
第3个回答  2009-11-17
可以