33问答网
所有问题
一个电流互感器可不可以同时给两个设备使用?
举个例子,我用一个电流互感器测一条线的电流,然后我想把测出来的电流分别给两个PLC的模拟量模块这样可不可以?
会不会出现两个PLC都得到真实数值的一半?
举报该问题
推荐答案 2007-11-02
电流互感器二次侧能提供很大的电流,如果是做控制用,多个设备可以并联,比较方便。如果是测量一次侧的电流,2个设备必须是串联后接入互感器,而不能并联用,要特别注意,电流互感器的二次侧是不许开路的,否则会发生严重的后果!2个设备串联用会增加这种几率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4BW0ddBR.html
其他回答
第1个回答 2007-11-02
如果需要的是电压的模拟量就可以,但如果是电流模拟量单从接线上考虑就绝对不行.你分两个PLC用就一定会分流.而且不一定会是各自一半.
但如果考虑,增加一个PLC的输出端,只用一个PLC输入模拟量,然后增加它的一个输出端,用这个输出去控制另外一台PLC还是可行的.但好象不是很划算.也很麻烦.
第2个回答 2007-11-02
可以啊~为什么不可以呢
相似回答
两个
电表
可以
共用
一个电流互感器
吗?
答:
可以
,将电量模块和电度表电流端口串联,应该注意,如果电度表是供电公司的计费电表,万万不可动,供电公司会按窃电处罚。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小。电流互感器与变压器类似也是根据电...
一个电流互感器可以
接
两个
电表吗?
答:
但,必须满足
电流互感器
的容量允许。
请问,
二台
补偿控制器,共同
用一个电流互感器
取样,
可不可以用
。谢谢!
答:
将取样电流互感器安装在母线上,其二次线路与二台控制器的电流信号串联起来,
是可以的
。
大家正在搜
电压互感器电流互感器属于什么设备
电流互感器是一次设备还是二次设备
电压互感器电流互感器
电流互感器属于一次设备吗
电流互感器二次侧一般接哪些设备
电容器2个电流互感器
电流互感器是几次设备
电流互感器二次备用绕组
电流互感器如何使用
相关问题
一个电流互感器能同时串联两个电流表工作吗?
电流互感器可以并联吗?
电流互感器可以并联吗
一个电流互感器能同时最多给几个仪表供电
一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
一组电流互感器(3个)能不能同时并联到两块电表上?
两组电流互感器可以并联吗
请问一只电流互感器可以同时装电流表和电能表不