三相三柱式电压互感器接线
为什么
三相三柱式电压互感器
,一次中性点不可以接地? 说没有零序磁通回路...
答:
但是,由于普通
三相三柱式电压互感器
一般为Y,yn型
接线
,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压.假使这种装置接在小电流接地系统中,
互感器接
成YN,yn型,既把电压互感器中性点接地,当系统发生单相接地时,
三相电压互感器
的作用是什么?怎么
接线
答:
连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接
。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。
采用一台
三相三柱式电压互感器
,接成Y-YO型
接线
,该方式能进行...
答:
【答案】:B
简述
电压互感器
常用的
接线
方式,并说明哪种接线方式能测量相电压?
答:
(2):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压,但不能测量相电压。 一次绕组不能接地,二次绕组V相接地。(3):三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表或继电器,以及供给要求相电压的绝缘监察电压表。(4):一台
三相三柱式电压互感器接
成Y0/Y0形,可供给要...
采用星形
接线
的
三相三柱式电压互感器
,其中性点采用什么方式接地_百度...
答:
Y yo
接线电压互感器
,高压侧中性点《不接地》。一般用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,用来供仪表测量和继电保护所需的线电压和相电压,不能用作绝缘监察。
什么是
三相三柱式电压互感器
?
答:
而不是按100/√
3
线电压设计。所以,在开口处出现100V零序电压,当发生不完全接地时,开口处的零序电压小于100V,但电压继电器的整定值只需躲过正常运行时的
三相
不平衡电压和
电压互感器
误差等引起的零序电压,一般为15V,所以发生单相接地时,通常都能使继电器动作。
采用一台
三相三柱式电压互感器
,该方式能进行( )。
答:
③
三相三柱式电压互感器接线
只能测量线电压,不能测量相电压,不能用来监察绝缘。④当需要测量35kV以下电网线电压和相电压时,可采用三相五柱式电压互感器构成YNynD联结。三相五柱式电压互感器,可测量线电压和相电压。二次辅助绕组接成开口三角形。三相电压对称,开口三角形端子输出电压为零,当电网内发生...
三相三柱式电压互感器
为什么不能引出中性线?
答:
因为单相接地会出现零序电压,中点接地会产生零序电流,
三相
零序电流是同向的产生的三相磁通在铁芯中互相顶牛,只有通过空气、油和油箱壁形成回路,因磁阻很大使其零序电流比空载电流大好多倍,较长时间会使线圈发热烧毁,所以
三柱式电压互感器
一次中点不能接地。简言之就是三柱式互感器没有给零序磁通提供...
电压互感器
的
接线
有几种方式?
答:
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的
接线
形式。必须指出,不能用
三相三柱式电压互感器
做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等...
电压互感器
怎么
接线
答:
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的
接线
形式。必须指出,不能用
三相三柱式电压互感器
做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁...