三相四线电表怎么选
三相四线电表选
多大的
答:
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等
。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。 选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它...
带互感器
三相四线电度表怎么
选型
答:
三相四线电度表当然要选三元件电度表了
,电度表额定电压根据实际使用电压(一般为380V)或电压互感器二次电压(一般为100V)来选择,电度表额定电流根据互感器二次电流选择(二次电流5A的选5A的、二次电流1A的选1A的)。为使测量更准确、灵敏度更高,对互感器二次电流5A的,一般选1.5(6)A的电度...
请问:
三相四线电表
根据什么
选择
安数?
怎样
计算?单相又怎样?公式?_百度知...
答:
三相四线电能表的安数选择是根据所用设备的功率决定的
,如果是通过互感器接入的电表,一般电流都是1A或者是5A,如果是直接接入式的,那安数选择的公式:表计实际电流=表计所接设备总功率/3/表计电压;一般选择的时候要选安数大于表计实际电流的电表。工作原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流互...
如何选择三相四线
有功
电度表
答:
根据你用电环境来选择
,
如果是380伏的用电不超过30安培的可以选用直测表,如果大于30安培的选择5A表接电流互感器
,如果不是380伏的还要根据电压情况配电压互感器。那就选5A,100V的三相4线有功电度表。实际电度等于电表读数乘以电压变比和电流变比。
三相电表
最大多少安、
如何选择
答:
是用三相三线制还是用三相四线制的电表,
由用户的进线和用电性质决定
。 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,...
...电压380V。需安装一个
三相四线电度表
,改
怎么选
电度表和互感器型号...
答:
你好:——★1、大电流计量时应使用电流互感器。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的
三相四线电度表
。——★2、设备的电流为60A,
选择
标称值为75:5的电流互感器即可。——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,电度表的计量电度数×15=...
装互感器的
三相四线电度表
,互感器与
电度表怎么
选型
答:
1、根据计算负荷电流
选择
电流互感器一次电流。使计算负荷电流A=(0.75~1)互感器一次额定电流A。互感器额定二次电流一般选5A。2、选择额定电压380V额定电流为1.5(6)A的
三相四线电度表
。
三相四线
制表50A选用多大的
电度表电表
选大了会造成?
答:
三相4线
制用电,50A用电器建议选用5A(50)A电表,
电表选
大了计量不准确。
怎样选择三相四线电度表
,车间用电,大概400A左右,用加电流互感器吗,加的...
答:
车间用电的话一般情况下400A那么你可以
选择
略大于这个电流的互感器,如500/5A或者600/5A的电流互感器,再加一个
三相
表
16平方铜线(三项
4线
用多大
电表
和4P空开
答:
16平方的铜芯电缆线,单相电最大承受的安全电流在80A以内,所以配置
三相四线电表
(30-100A),4P80-100A空开比较合适。