带互感器三相四线电度表怎么选型

如题所述

三相四线电度表当然要选三元件电度表了,电度表额定电压根据实际使用电压(一般为380V)或电压互感器二次电压(一般为100V)来选择,电度表额定电流根据互感器二次电流选择(二次电流5A的选5A的、二次电流1A的选1A的)。

为使测量更准确、灵敏度更高,对互感器二次电流5A的,一般选1.5(6)A的电度表。注:括号里面的数字必须等于大于5A,前面的数字尽量的小,这样可以提高灵敏性和准确性。

一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

扩展资料:

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法 。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。 

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n。因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料来源:百度百科--互感器

参考资料来源:百度百科--三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-08-24
建议选3一(6A)或5A一(10)就OK了