三相四线接互感器电表(加急)

三相四线,带照明和电机,一共60A----80A左右,选多大的电表,互感器。求选用线材和接线图。如何算电度。

有两种方案可以选择,第一种:电度表选D86系列三相四线3X20(80)A直通型有功电度表,不配互感器,电度表接入到主回路中的断路器下口,电度表出线到负载。80A 按3C标准选25平方铜导线。电度表的计数为:电度表的读值。
第二种:电度表选D86系列三相四线3X1.5(6)A互感式有功电度表,互感器选LMZ1-0.5 75/5A,如果要求计量精度准确选0.2S级,因为是通过互感器所以线材选用2.5平方的单芯铜线即可。接线图很简单,打开电度表的接线盒,盒盖的后面都附有接线图。不过在这里也可以大略讲一下:2.5.8端子为三相电压线,1.3与4.6与7.9端子分是别为三只互感器K1与K2的电流线,10端子接零线。 电度表的计数为:电度表的实际读值X互感器的变比:15。
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-17
第2个回答  2012-02-17
60-80A一般不用互感器,用100A三相四线直量表就可以啦,选用50平方线比较合适。
如一定要用互感器型,就选用3-6A互感器型电表,100比5互感器02及就可以啦。
接线图在百度图片里搜一下就有很多。