33问答网
所有问题
当前搜索:
三相回路电阻
跪求
三相
电照明
回路
的 对地 绝缘
电阻
怎么测量,测量数值怎么写,有哪位...
答:
你好,
三相
电照明
回路
的对地绝缘电阻用万用表是测量不出来的。用摇表测量三根火线分别对地线绝缘电阻,分别对零线的绝缘电阻。绝缘电阻只要大于0.5兆欧表明线路绝缘正常。数值尽量不要写整数,写整数别人一看就知道是假的。
三相
电的
电阻
不低于多少才能送电
答:
低于400Ω不能送电。发机电发出的电源都是3相的,3相电源的每一1相与其中性点均可以形成1个单相
回路
为用户提供电力能源。注意在这里交换回路中不能称做正极或者负极,应当叫线端(民用电中称火线)以及中性线(民用电中称零线)。依照规定,三八0伏(3相)的民用电源的中性线是不应当在进户端接地的(在...
回路电阻三相
误差多少及格?
答:
一个误差的话在3%左右都是及格的。
三相
线间
电阻
多大允许送电
答:
如果是潮湿而造成
电阻
低,这种情况不能送电,必须热风筒吹干后才能送电。但多是开关箱装有指示灯电压表等等,造成的电阻低那是正常的可以送电。60V以下电压电器绝缘电阻1.0兆欧 60V-660V电压电器绝缘电阻1.5兆欧 660V-800V电压电器绝缘电阻2.0兆欧 800V-1200V电压电器绝缘电阻2.5兆欧 ...
三
回路
直流
电阻
测试仪怎么测试绕组电阻?
答:
1. 接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:“设置”键:设置当前日期和时间。“查看”键:查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。“方式”键:设置测量方式,包括“单相”、“两相”和“
三相
”。并且在“接线示意图”的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时...
三相
绕线异步电动机外加
回路电阻
怎么计算
答:
额定转差率计算知道吧(Sn)?转子
回路
本身
电阻
的估算公式知道吧(r)?外加电阻后的转速知道吧(Sr)?应用比例推移公式:在相同转矩下,转子回路总电阻1/转差率1=转子回路总电阻2/转差率2 所以外加电阻:R=(Sr/Sn-1)*r
三相
异步电动机转子
回路
串
电阻
,适用怎样的电机?
答:
在
三相
异步电动机中,转子
回路
串
电阻
是一种用于起动和调速的
电路
,适用于转矩较小、起动电流较大的电机,比如小功率的风机、泵、压缩机等。串联转子回路的目的是在起动时降低电机的起动电流和加速时间,同时也可以实现电机的调速。这种电路需要注意电阻功率的选择,过小会导致电阻过热烧坏,过大会导致启动...
三相
电机三根线之间
电阻
多大算正常?
答:
三相
电机三根线之间测
电阻
值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
三相
交流异步电动机转子
回路
串
电阻
会使得
答:
三相
交流异步电动机转子
回路
串
电阻
变化如下。1、定子电流下降了,在定子电压一定的前提下,感应到转子的电压也是一定的。2、转子串上电阻的情况下,转子的电流肯定会下降。3、转子的磁场强度会下降,定子的磁场强度没变。4、定子和转子的磁排斥强度也会下降。5、定子的电流自然也就下降。
三相
异步电动机降压
回路
过程中串联
电阻
的大小如何计算?
答:
按电机瓦数算出电机
电阻
【阻抗】,负载阻抗与串联线路的电阻比例,就等于彼此分压的比例。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电串电阻
三相间电阻多少
UVW三相线之间的电阻是多少
10v记量三相电阻是多少
三相四线对地电阻多少为正常
三相电机外接电阻
三相电之间的电阻多少是正常
正常三相线间电阻
三相线路对地线有电阻