33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机11千瓦用多大平方线
11千瓦电机用
多少
平方线三相
的
答:
可以使用
6平方的铜芯线
11千瓦三相电机
应该用几
平方
的电缆啊?
答:
10mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量65A,相应功率
11
.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为11.6m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;10mm² PVC塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率9.7
kW
,电缆满负...
11千瓦三相电机用
多少
平方的电线
?
答:
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦三相电机用
多少
平方
的线?
答:
11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,
如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的
,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它的额定电流每平方铜线需要达到600,铜线的平方数就要选择4...
11千瓦三相电机用多大
的线?
答:
用3.277
平方
毫米的导线 计算如下:11000=√3x380xIx0.85 I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)
11千瓦电机用
多少
平方线三相
的?
答:
11千瓦要
用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
一台
三相
11KW的
电动机
,应该
用多大电线
答:
11KW
电机
应该用4平方的铜电缆。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=
11
/(1.732X0.38x0.75)=22A 每
平方铜线
能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及...
11
个
千瓦
的
电机要用多大
的硬线,如果用软线
要多大
答:
你好:——★1、功率
11 KW
的
三相电动机
,它的额定电流大约 22 A 左右。——★2、BV 型塑
铜线
,以及 BVR 型多股软铜线,穿管、暗敷设,安全载流量为 6 A / 每
平方
毫米左右,使用 4 平方的铜线即可,(安全操作规程的资料)可以通过 25 A 的电流。
380V的
电机
怎么选电缆?如11kW
需要多大
的电缆线,50米内的。
答:
2、假如380V的
电机
功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=
11
除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般
需要使用
7
平方
的铝电缆或者是4平方的铜电缆。3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,...
11千瓦三相电机用
多少
平方
的线?
答:
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。11KW的电机其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw三相电机用几平方的电缆
三相电机11千瓦多少电线够用
11千瓦电机三相多大电缆
十一千瓦电机用多粗的线
11千瓦三相电用多大电缆线
380v11kw电机用几平方线
三相五线11千瓦用多大电缆
3个11kw电机用几平方线
11千瓦三相电机含铜线多少