11千瓦三相电机用多少平方的电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-25
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。
2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(比如穿管),或环境温度高,这样电线疲劳得很快。所以,建议用6平方的。
3,要注意,现在的电缆多数亏方。标6平方,未必到6平方。另外,厂家铜的用量对电阻率的影响很大,宁大勿小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rhhch0P40cW44W04c55.html
其他回答
第1个回答 2023-09-25
11kw三相电机,电流约22A,用线截面不小于2.5平方毫米的铜线或截面不小于4平方毫米的铝线都可以。
相似回答
11千瓦三相电机用多少平方的
线?
答:
11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,
如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的
,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它的额定电流每平方铜线需要达到600,铜线的平方数就要选择4...
11千瓦三相电机
应该
用几平方的电缆
啊?
答:
额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=50A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率
11
.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为11.6m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;10mm²...
11千瓦三相电机用多大的
线?
答:
导线截面积=19.663÷6=3.277(
平方
毫米)