三相电20个千瓦用多大的电缆
20kw用
三相多大电缆
?
答:
20kw的三相电可以使用10平方毫米的铜芯电缆
。为了确定所需电缆的规格,我们首先要了解电缆的载流量。载流量是指在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。对于20kw的三相电,其工作电流大约在40A左右。根据电缆的载流量表,10平方毫米的铜芯电缆可以满足这一电流需求。进一步...
三相电20千瓦用多大电缆线
?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线
。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用 ...
三相电20千瓦用
多少平方的线?
答:
25平方国标铜芯线。一平方
电线
通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在
20
平方以上。
三相
:100000/380/1.732/0.85=179(A),
需要电缆
截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
20千瓦用多大电缆
?
答:
答:20千瓦在380V电压的三相电源时用10平方的(铜芯)电缆,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆
。解析:20kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
三相电 20个千瓦用多大的电缆
线
答:
负载为三相380V20KW应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆
。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到...
三相电20千瓦用
几平方
电缆
?
答:
20千瓦
电机需要6平方
的电缆线
。根据
三相电
相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=20kw,U=380V ;计算得,相线电流I=35A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.5mm^2,电缆最近...
20千瓦用多大的电缆
线?
答:
其中,P是功率(瓦),U是电压(380伏),cosΦ是功率因素(0.85),I是相线电流(安),带入数据P=21
千瓦
,U=380V,从而计算可以得出:相线电流I=37.5安。在
三相
平衡电路,通常铜导线的安全电流是5~8A/mm^2,37.5÷8=4.68mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。
电缆线
选购要点:1、首先是要看外...
20千瓦三相电用
多少平方的线?
答:
在三相平衡电路,通常铜导线的安全电流是5~8A/mm^2。37.5÷8=4.68mm^2,
电缆
最近的规格为6mm^2。简介:三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都
采用三相
交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,
使用三相电
其中的一相给用电设备...
三相电20千瓦用
几平方
电缆
?
答:
380V 20kW的电机,如果长度限制在100米以内,可选用
3x10平方毫米电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=20 kW/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
三相电20千瓦用
几平方
电缆
?
答:
负载为
三相
380V20KW应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²
的电缆
。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到...