答:20千瓦在380V电压的三相电源时用10平方的(铜芯)电缆,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆。
解析:20kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=20000/(1.732×380×0.8)≈38A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 38÷6≈6.33平方,结合常用电缆型号规格,建议选取10mm²以上铜芯电缆。在220V电压的单相电源时,根据单相电功率公式:P=U*I*cosψ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(此时取值为1可不写),可得 I=P/U=20000/220≈91A,则 91÷6≈15.2平方,结合常用电缆型号规格,建议选取16mm²以上铜芯电缆。
补充:参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,选用铝芯电缆按此参数计算。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……
此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,电缆的具体选择,应根据功率计算出此功率电器正常工作电流,再以此正常工作电流与电缆额定电流(厂家一般都提供此参数)对比确认。