三相四线120千瓦用多大电缆
功率为
120千瓦
,电压为380伏,
需要
截面积为
多少平方
的
电缆
?用的
三相四线
...
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,
需要截面积为76平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
120
个
千瓦要用多少平方的电线
?
答:
如果用三相四线制380V网电,
120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)
120kw用多大
平方电源
电缆
,电源电缆怎么分类?
答:
120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆
,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb...
两厢220的合计
120
个
千瓦需要三相四线电缆多粗的电缆
?
答:
三相四线
为220V单相供电时,应该尽可能把负荷平均分到三相上。这时
电缆
按照
120千瓦
三相供电计算;如果三相不能平衡,则按照最大的那相乘3后按三相供电计算。如:120千瓦中功率最大一台设备是50千瓦,就要按照50×3=150千瓦来计算。导线截面选择计算方法 1、计算供电电流:三相电流=功率 /(1.732×电压...
民用电,三向
四线120kw
,
用多粗的电线
?
答:
1,民用电,120kw,三相四线,
需要的35平方的电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率需要120~150A的空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
120KW
照明负荷
需要多大
的铝芯
电缆
,
三相四线
制
答:
可选用95mm2的铝芯
电缆
若按年最大利用时间小于3000-5000小时算,铝芯电缆的经济电流密度为1.73A/mm2(可查电工手册得知)即每芯的截面面积为181.8/1.73mm2=105mm2 可
选用120
mm2的铝芯电缆 若按年最大利用时间大于5000小时算,铝芯电缆的经济电流密度为1.54A/mm2(可查电工手册得知)即每芯的截面...
总功率
120千瓦
,
需要多大
的铜蕊
电缆
进户
答:
120千瓦
,如果是
三相四线
,平均每相承载40千瓦,如果负载三相均衡(比如负载几乎都是三相电动机)就按380伏计算,120000÷380大约等得315安,按环境温度40度计算,最少
需要使用
75平方的铜芯线。如果负载达不到均衡,
电缆
铜芯截面平方要乘以百分之一百五十。
三相四线
铜蕊,
120千瓦要用多大
的线
答:
先把这个功率正常运行时的理论电流计算出来
三相
电流=功率/电压/电压相位1.732/负载功率因数 电流=
120
000/380/1.732/1,约为182A 可以选用70平方或者以上的铜芯
电缆
120KW用多大
的
三相四线
的铝
电缆
答:
则为240A;而铝芯线的安全载流约为每平方毫米为2A左右,因此相线可用
120
平方左右。零线用其相线的一半,即60平方。但在工程上还需注意线的绝缘种类、架空的还是穿管的、使用环境温度多少、线的长度多少、允许压降是多少,电机的启动电流是多少及运行时间长短等因数的影响,因此可作必要的调整。
请问各为老师
120千瓦要用多大
的
电缆
和开关,谢了
答:
三相380V、
120KW
功率负荷的用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同芯
电缆
YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2,
三相四线
应选同芯电缆YJV-3*150+1×70mm2或铝芯YJV-185+1×95mm2,三相五线应选同芯电缆YJV-3*150+2×70mm2或铝芯YJV-185+2×95mm2的电缆 ...