120KW用多大的三相四线的铝电缆

如题所述

第1个回答  2022-11-15

120KW电机的相电流基本上等于功率的2倍,则为240A;而铝芯线的安全载流约为每平方毫米为2A左右,因此相线可用120平方左右。零线用其相线的一半,即60平方。

但在工程上还需注意线的绝缘种类、架空的还是穿管的、使用环境温度多少、线的长度多少、允许压降是多少,电机的启动电流是多少及运行时间长短等因数的影响,因此可作必要的调整。