33问答网
所有问题
当前搜索:
三类桩一般怎么处理
三类桩一般怎么处理
答:
1、三类桩补强:对管桩进行填芯加固处理
,填芯按设计要求采用C35微膨胀细石混凝土,长度至桩底进行满灌,填芯混凝土钢筋配置同静载实验配筋;同管桩基础与承台的锚筋,底部不设托盘,对管桩桩芯进行满灌处理。2、桩间土补强:对Ⅲ类桩每根桩重新进行小应变实验,其承载力满足设计规范要求;尽管如此,...
什么叫
三类桩
答:
三类桩为断桩,处理需根据桩的垂直状况处理.如果桩身直且垂直,则可采用灌芯处理.反之要纠偏后再灌芯处理
,才能符合承载要求.三类桩分类:介桩基分类分4类,见《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条:1类:桩身完整。2类:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。3...
三类桩四类桩
怎么处理三类桩
四类
桩处理
方法
答:
1、基桩处理方法:对缺陷在上部的基桩采取开挖处理,对缺陷在中部需重新确定桩位补加基桩
;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力使可以承载构造物。5、预制桩:通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施...
三类桩
四类桩
怎么处理
三类桩四类
桩处理
方法
答:
1、基桩处理方法:对缺陷在上部的基桩采取开挖处理
,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的) 需重新确定桩位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。2、管桩处理方法:要检查出现受伤部位的深度,根据深度,在桩中放...
桩基础检测
三类桩怎样处理
?
答:
可以用挖机挖到受伤处,切断桩然后打出钢筋重新接钢筋支模浇筑混凝土
。《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条, 桩基分类分4类,其中三类(III类)桩为:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力的有影响。桩身缺陷指桩身断裂,裂缝,夹泥,空洞,蜂窝,松散等。
三类桩怎么处理
答:
三类桩怎么处理
对有缺陷基桩.要选择合适的处 理方法。对缺陷在上部的基桩采取开挖 处理:对缺陷在中部(或在上部而无法 开挖的) 须重新确定桩位补加基桩;对 缺陷在下部的.可通过高应变法验证单 桩竖向极限承载力(如实测承载力满足 设计 要求.可直接使用 否则 必须进行 工程处理)。
桥梁钻孔灌注桩出现
三类桩
,该
怎么处理
?如题 谢谢了
答:
从设计和受力角度来说没有问题,施工程序就是:灌注
桩
浇筑》桩头凿除》接桩》墩台盖梁施工》,你就把接桩当做墩柱施工就行了。希望我的回答对你有所帮助!
三类桩
,距桩顶3.7米左右离析,6.3米左右缺陷,是否要重新打过桩
答:
有三种方案:1,因
桩
的缺陷分别处于3.7、6.3m位置,不是很深,可以在桩外套钢护筒并采用人工开凿的方式凿至6.3m处,
处理
完缺陷后按接桩的方式重新灌至设计标高。2,采用冲击钻将老桩冲孔完成后重新按新桩施工。3,采用挑扁担的方式,在原桩两侧打入两根新桩并在桩顶做承台(需要设计变更)。以上...
建筑工程钻孔灌注桩出现
三类桩
,四类桩
怎么处理
答:
出现
三类桩
,必须经设计部门重新验算,经过补强再使用;四类桩属于破损桩,已无使用意义,必须经设计单位计算补桩后,重新打桩,才能满足设计要求。
小应变检测出的
三类桩怎么处理
答:
是否对房屋安全构成隐患,或应
如何处理
,这应由设计的结构师经过周密考虑或核算决定,没有现成的规范条文供自己处理。桩基分类分4类,见《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条:I类:
桩
身完整。II类:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。III类:桩身有明显缺陷,对...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
三类桩允许出现的比例
三类桩怎么补救
三类桩
一二三四类桩的划分标准
四类桩
工程桩三类桩处理方案
三类桩是什么原因造成的
三类桩和四类桩规范如何处理
管桩出现三类桩怎么处理