33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服驱动器报警10怎么处理
三菱伺服驱动器
MR—J2S—40A
报警
RL—
10
是什么不好?
答:
回答:是 电源 欠压 的故障代码,检查电源电压,如果电源电压正常,则可能是
伺服驱动器
内部的电压检测电路有问题了。
急,急,急,求
三菱伺服警10
号是什么意思,反复出现此类
报警
答:
AL.10报警是欠电压报警,建议检查电源是否稳定。如果电源无问题,拔下所有插头,只供电源如果仍报该警AL.10则判断为驱动器内部故障,
建议更换
。
三菱伺服驱动
MR-E-200A
报警
显示AL
10
故障
如何
排除
答:
伺服放大器内部元件坏(如果电源是好的,
把放大器上的除电源线外的线都拔掉,再通电,还报这个,就是伺服坏了
)
三菱伺服
控制器型号mr-j2s-11kb
报警
代码
10怎么
解决
答:
电源电压低。检查一下!电压是不是低!如果电压正常那就是
驱动器
坏了!
三菱驱动器报警
代码10.10
怎么
解决
答:
三菱伺服驱动器AL10.1报警维修是欠压,电源电压过低。
主要原因进行处理的方法分为以下几种:(1)电源电压太低,进行检查电源系统
。(2)控制电源瞬间停电在60ms以上,检查电源系统。(3)由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降,检查电源系统。(4)电源切断5秒以内再接通,检查电源系统。
三菱伺服器
上
报警10
#是什么意思,有什么解决办法?可以维修吗?
答:
10
#
报警
是电压不足,检测到主电路PN母线电压降低;一般会是
驱动器
的问题,如果有相同的机台可以交换一下驱动器,看是否还会报警,这种一般都是普通问题,维修一下很快的。
三菱
电机
伺服驱动器报警怎么
解决
答:
建议报修。驱动器未准备就绪问题无非就两个原因,关闭机床一分钟之后重启,只有这种解决办法啦。首先你只要确认机床系统正常,各个报警号都有说明。2.
驱动器报警
。排除报警步骤: 急停关——CNC断电--机床断电——电源关——等10s到30s——电源开——机床电源开——CNC电源开——急停开——按“复位”。
请问
三菱伺服驱动器报警怎么
解决?
答:
表示Z轴绝对位置错误。
报警
可通过输入绝对位置确立时所输出的参数,然后重新接通电源予以解除。轴的原点信号丢失,需重新设置原点。通常这个报警是由于
驱动
备份电池电压低造成的。
三菱伺服
系统的应用:三菱伺服系统不但可以用于工作机械和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于速度控制和...
三菱伺服
MR-J2S-10B 出现ab
报警怎么
解决
答:
1、查看
驱动
程序的警报代码。 如果正常显示,则说明
伺服
系统没有问题, 参数设置错误或线路连接错误。2、如果显示异常,则表示伺服系统的主芯片通信错误。 请专业的机械师对其进行维修,或将其送回工厂进行维修。通过重置警报,重置CPU或再次打开电源来取消警报。例如,
警报10
可以通过警报重置,CPU重置或再次...
三菱伺服
MR-J2S-10B 出现ab
报警怎么
解决
答:
1、看一下
驱动器
的报警代码,如果是正常显示,那就不是
伺服
系统的问题。是参数设置错误,或者线路连接问题。2、如果非正常显示,那么是伺服系统的主芯片通信出错。要请专业的修理师进行修理,或者返厂修理。报警解除通过报警复位、CPU复位或再次接通电源进行。例如,
报警10
,可以通过
报警报警
复位、CPU复位或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱伺服驱动器报警c10怎么解决
三菱伺服驱动器故障代码表
三菱伺服驱动器报警c10故障
三菱伺服驱动器报警92是什么意思
三菱伺服驱动器参数一览表
三菱伺服驱动器官网
J4三菱伺服故障代码
驱动器报警代码10
三菱m70驱动器报警FⅠ24