三菱伺服驱动器MR—J2S—40A报警RL—10是什么不好?

如题所述

AL-10属于欠电压报警。160V以下
1.电源电压太低

2.控制电源瞬间停电60MS以上

3.电源容量过小,导致启动时电源电压下降

4.直流母线电压下降到200V后恢复供电(主电路电源切断5S以后再次接通)
对于上述故障,请检查电源系统。

5.伺服放大器内部故障(拔下所有接头再接通电源,检查是否报警AL-10)

更换伺服放大器追问

谢了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18
是 电源 欠压 的故障代码,检查电源电压,如果电源电压正常,则可能是伺服驱动器内部的电压检测电路有问题了。追问

谢了

第2个回答  2013-09-19
参数异常。办法
1:伺服放大器故障。需更换
2:没有连接参数0选择的再生制动选件。(正确设定参数NO.0)