33问答网
所有问题
三菱伺服驱动器MR—J2S—40A报警RL—10是什么不好?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-18
AL-10属于欠电压报警。160V以下
1.电源电压太低
2.控制电源瞬间停电60MS以上
3.电源容量过小,导致启动时电源电压下降
4.直流母线电压下降到200V后恢复供电(主电路电源切断5S以后再次接通)
对于上述故障,请检查电源系统。
5.伺服放大器内部故障(拔下所有接头再接通电源,检查是否报警AL-10)
更换伺服放大器
追问
谢了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/ccPRPc5d550cB4PPP0B.html
其他回答
第1个回答 2013-09-18
是 电源 欠压 的故障代码,检查电源电压,如果电源电压正常,则可能是伺服驱动器内部的电压检测电路有问题了。
追问
谢了
第2个回答 2013-09-19
参数异常。办法
1:伺服放大器故障。需更换
2:没有连接参数0选择的再生制动选件。(正确设定参数NO.0)
相似回答
三菱伺服驱动器报警
代码含义
是什么?
答:
4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。
MR
-J3系列发生此故障时,还有一种可能是
驱动器
CPU接地线烧断导致。 5、AL.30-再生制动异常。若刚通电就出现报警,则驱动器内部制动回路元件损坏。若在运行过程中出现,可检查制动回路接线,必要...
三菱伺服MR
-
J2S
-
40A
故障代码谁知道啊,有没AL9F最好有一览表
答:
电池警告 如果看不清可以到百度文库搜索
三菱伺服MR
-
J2S
-10B 出现ab
报警
怎么解决
答:
1、看一下驱动器的报警代码,如果是正常显示,那就不是伺服系统的问题。是参数设置错误,或者线路连接问题
。2、如果非正常显示,那么是伺服系统的主芯片通信出错。要请专业的修理师进行修理,或者返厂修理。报警解除通过报警复位、CPU复位或再次接通电源进行。例如,报警10,可以通过报警报警复位、CPU复位或...
大家正在搜
三菱伺服驱动器10报警
三菱伺服驱动器报警代码25
三菱伺服驱动器正常显示什么
三菱伺服驱动器开机报ALE6
三菱伺服驱动器报警代码大全
三菱伺服驱动器故障代码AL21
三菱伺服驱动器手册
三菱伺服驱动器参数表
三菱伺服驱动器接线图