答:
这显然是变频器的高次谐波干扰液位计,干扰传播途径是液位计的电源回路或信号线。
解决办法:将液位计的供电电源取自另一供电变压器
,谐波干扰减弱,再将信号线穿入钢管敷设,并与变频器主回路线隔开一定距离,经这样处理后,谐波干扰基本抑制,液位计工作恢复正常。例2,某变频控制液位显示系统,液位计与变...
三菱变频器
对西门子PLC的DA转换的
干扰
答:
这是因为你接到
变频器
的动力线跟PT100到PLC的线在桥架的距离太近了。变频器停止时温度正常,一旦启动就对温度
干扰很大
。你要做的就是把DA模块接线单独捆起来穿在一根金属管里然后在把它放在桥架上,这样能减小一点。其实最好是分开布线。
三菱变频器
E700运作时噪音大,那个参数设置不当?
答:
变频器的噪音基本就来自自身的散热风扇,所以没别的办法,
坏了只能换
。电抗器的噪音跟电流很大关系,与谐波分量大,高频谐波等变频器嘛这些都有,也可能由于电动力导致电抗器震动。再一个,电机噪音这与变频的输出波形有关,可以调节IGBT的开关频率,开关频率越高波型越接近正炫波,噪音越小,但过载能力...
三菱变频器
run端如何接线?
答:
给三菱变频器输入端加装EMI 滤波器
,可以有效抑制三菱变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与三菱变频器之间距离超过100 m 的场合,需要在三菱变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的...
三菱变频器怎么
修改Pr.75??
答:
可以参看说明书设置 Pr.75 默认值是14(随时可输入复位),可以修改为17(仅在保护功能动作时才可复位输入。
三菱变频器
如何正确接线方法
答:
金属软管内部:连接PLC 和
三菱变频器
的信号线如果不放置 在金属管道内,极易受到三菱变频器和外部设备的
干扰
;同 时由于三菱变频器无内置的电抗器,所以三菱变频器的输入 和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线 的金属管或金属软管一直要延伸到三菱变频器的控制端子 处,以保证信号线与...
三菱变频器
带动电机声音太大是什么原因
答:
三菱变频器
出厂载波频率低。马达噪声大。把载波频率调高就行了。
三菱变频器怎么
调节?
答:
1、第一步,取出变频的说明书,然后按
变频器
上的编程按键,如图所示。2、第二步,在说明书上找到想要设置参数的编号,如上限频率,编号:F003,如图所示。3、第三步,按上键或下键把变频器上的编号调至F003,如图所示。4、编号调好后,点击中间的确认按键,如图所示。5、点击确认好,按上键把频率...
三菱
伺服 与
变频器
太近 会影响尺寸精度吗?
答:
伺服与
变频器
距离太近,一般不会影响尺寸精度,但需要考虑是否满足散热需求,还有就是谐波
干扰
问题。无论是变频器,还是伺服,在整流过程中,都会产生谐波,这些谐波会注入电网,可能会影响到彼此,导致误报警、误动作、拒动,乃至整流模块频繁损坏等问题的出现。
三菱变频器怎么
接线?
答:
1、噪音
干扰
导致误动作发生,所以信号线要离动力线10cm以上。另外,与主电路的输入侧和输出侧分离。2、接线时不要在
变频器
内留下电线切屑,电线切屑导致异常、故障、误动作发生。始终保持变频器的清洁。3、单相电源输入规格的产品的输入电源输出为3相200V。在控制柜等上钻安装孔时务必注意不要使切屑粉...