33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰不消除要警惕
变频器
出现
干扰
的原因?
答:
1、采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围
。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。2、进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对...
变频器
常见
干扰
故障分析及对策
答:
当
变频器
的容量较大时,将使网络电压产生畸变,通过阻抗耦合或接地回路耦合将
干扰
传入其它电路。
消除
或削弱对接在同一电源的设备带来的干扰,可以将变频器的输入端串入交流电抗器,在变频器的整流侧插入直流电抗器。也可以在变频器电源输入端插入滤波器,如下图1所示: LC滤波器是被动滤波器,它由电抗和电容组成对高次谐...
变频器干扰
怎么解决
答:
通常
变频器
本身用铁壳屏蔽,不让其电磁
干扰
泄漏;输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩...
如何解决
变频器
的三大
干扰
问题
答:
1、晶闸管换流设备对
变频器
的
干扰
当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。 2、电力补偿电容对变频器的干扰...
abb550
变频器
报警
消除
不了,什么地方坏了
答:
abb550变频器报警消除不了,
是开关电源或主板地方坏了
。首先检查电源问题,如不是电源问题就是主板的问题,需要练习售后进行解决。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
怎样
消除变频器
对周围设备的
干扰
?
答:
1,可在
变频器
输入端加交流电抗器:它可抑制变频器输入电流的高次谐波。2,在输入交流电抗器后面加装无线电噪声滤波器:可抑制变频器产生的电磁
干扰
噪声的传播,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对本机的干扰。在对变频器要求较高或变频器周围有抗干扰能力不足的设备等情况下,均应使用该滤波器...
变频器
出现对电路进行
干扰
的信号,如何解决,有什么措施
答:
1、
变频器要
安装输入、输出电抗器;2、接地是提高电子设备电磁兼容性有效的重要手段之一;①、所有柜子的金属部分必须采用焊接或导线连接,采用不小于16mm²铜导线进行连接;②、如中性点直接接地、电阻接地、零线的重复接地、防雷接地以及控制信号的屏蔽接地等。屏蔽接地时系统可靠工作;③、变频器的...
西门子
变频器
plc控制怎么预防相互
干扰
?
答:
但
变频器
一定要保证可靠接地。接地线不作为信号的通路使用,要尽量减少接地端子引接点的电阻。接地电阻100Ω以下,多台变频器的,接地线
不要
形成回路,设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生
干扰
。必要时将变频器(PLC)放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
安装了
变频器
后,试验台上的直流电流表的
干扰
很大,如何解决?
答:
1、滤波 由于直流电流是缓慢变化的量,首选方案考虑采用截止频率较低的低通滤波器,可以滤除大部分高频
干扰
。2、布线、屏蔽、接地。尽量采用双绞线布线,减小差模干扰。尽量缩短连线,缩短干扰途径。强电电缆与测量电缆分开一定的距离。强电地和弱电地分离,采用屏蔽线传输信号,屏蔽层接弱电地。
变频器
的强电...
变频器
常见故障的原因有哪些
答:
如果
变频器
周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,
消除干扰
源显得更合理,更必要。变频器新的发展方向:1,网络智能化。智能化的...