变压器将会阻止PLC信号在电力网络这两个部分之间的传输,这种情况下...
答:
通电后,电机旋转一段时间后, 不是停止运转了,要不就是停一会儿,转一会儿. 经观察 USS 协议的反馈信息,发现错误报告是:存在驱动故障.而且该信息而尔为 1(故障 时) ,时尔为 0(电机运行时,即正常时) .经分析,认为是通讯受到
干扰
的缘故.经查通讯 线路,发现通讯线路和
变频器
输入输出线路布线比较乱,有时甚至绞...
电机转速不稳定,但
变频器
示数不变,这是什么问题?该怎样解决?
答:
这多数是调速机构与电机之间没有实现闭环,或者电路是闭环但线路实际是开环所引起,请检查电路的反馈系统反馈量包括伺服电机是否正常,如电路没有反馈系统必须加接测速反馈才能
消除
上述现象。
变频器
专用滤波器有哪些特点?
答:
(1)、dv/dt抑制,过电压限制;(2)、降低变频器电磁
干扰
;(3)、减少变频器及马达线圈损耗。变频器专用滤波器,就是为了
消除变频器
工作时,对电网及其它数字电子设备产生干扰的频谱分量、增强变频器的电磁兼容性而专门设计的滤波器。 变频器专用滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许...
变频器
和电动机会产生感应电吗?
答:
会产生感应电的 因为内部驱动板驱动IGBT不断开关,载频因变频器功率大小而不定,小的变频器载频在8kHz---15KHz左右,大功率变频器在2kHz---6KHz左右,会产生电磁波辐射,并且会感应出电动势,所以会产生感应电,所以,
变频器要
接地,一方面为了解决
干扰
问题,另一方面就是
消除
感应电。感应电为导电设备...
变频器
控制水泵手动可以上去压但是自动上不去?
答:
手动可以达到预定压力,但自动达不到设定压力,这需要从如下几个方面去进行排除:1、
变频器
的参数设置是否OK,比方说设定压力是否正确;2、远传装置是否有问题,比方说远传压力表或压力传感器是否OK,线路是否存在断路等问题;3、检查远传装置的反馈值是否OK;4、还有一种情况,那就是谐波
干扰
,比方说...
如何屏蔽施耐德
变频器
电机不接报警
消除
答:
A、多台电机同时启动和停止,将所有电机的额定电流相加即可作为变频器的选型依据。B、多台电机分时启动或停止,这就要考虑电机启动的冲击电流,这种情况
变频器要
比最大的电机额定功率大6-7倍。4、电机的功率可以不一样,由于变频器比电机大,所以每台电机要配热继电器自我保护。
抗
干扰
的措施有哪些?
答:
3、滤波 抑制
干扰
传导的一种重要方法。由于干扰源发出的电磁干扰的频谱往往比要接收的信号的频谱宽得多,因此,当接收器接收有用信号时,也会接收到那些不希望有的干扰。这时,可以采用滤波的方法,只让所需要的频率成分通过,而将干扰频率成分加以抑制。4、接地 将电路、设备机壳等与作为零电位的一个...
空压机温度传感器怎么
消除
抗
干扰
现象?谢谢高手指点
答:
应该是变频空压机吧?一般的空压机是不会有
干扰
信号产生的。提供三种解决方案:第一,就是在
变频器
前面加入变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,或者是滤波磁环等对变频器产生的谐波进行抑制;第二,就是在温度传感器的电源上加入隔离变压器,或者是电源滤波器来对干扰信号进行过滤;第三,把传感器...
网吧负压风机有什么
变频器
好?
答:
你反馈的
变频器干扰
噪声是由变频器PWM调制波输出到电机产生的,这种噪声的频率范围主要是:1-16K,刚好落在人的听觉范围(一般变频器设置的载波频率在12k以下),所以想完全
消除
不太现实,但可以有效降低:1、适当提高载波频率 2、使用音调调整功能 变频器推荐你使用三菱或Danfoss的,前者便宜,后者可能会稍...
如何屏蔽施耐德
变频器
电机不接报警
消除
答:
A、多台电机同时启动和停止,将所有电机的额定电流相加即可作为变频器的选型依据。B、多台电机分时启动或停止,这就要考虑电机启动的冲击电流,这种情况
变频器要