变频器干扰不消除要警惕
变频器
正在使用中突然速度降低然后调试失控怎么办
答:
应该是两个方面的原因:第一,
变频器
参数设置不当,导致程序紊乱;第二,谐波
干扰
,谐波干扰会导致变频器失控;第一种原因,需要认真查看变频器使用手册,对参数进行修正,第二种原因,可在变频器前加装变频器输入滤波器来解决。
变频器
故障原因?
答:
减少噪声
干扰
的具体方法有:
变频器
四周所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可...
三菱
变频器
出现PS断电也
消除
不了怎么办
答:
三菱
变频器
e700出现故障代码是ps 名称:PU停止 内容:通过Pr.75复位选择/PU脱离检测/PU停止选择设定了由PU的[STOP RESET]键停止。[]检查要点:是否按下操作面板的[STOP RESET]键使PU停止。处理:将启动信号设置为OFF,用[PU EXT]键即可解除。
东元
变频器
启动后无法停止
答:
检查控制信号线是否正确接线,是否有损坏。2、控制器故障,检查控制器是否正常工作,不正常,更换控制器。3、
变频器
内部损坏,检查变频器内部是否有故障,更换变频器或维修。4、电机故障,检查电机是否正常工作,电机故障,更换电机或维修。5、外部干扰,检查是否有外部干扰,如电磁干扰等,
消除干扰
即可。
变频器
工作半小时为什么会自动停止
答:
当
变频器
连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。 1.5 外部的电磁感应
干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法...
请问电机的噪音很大是什么原因,有没有问题啊?
答:
二,
消除
电机使用
变频器
产生的噪音的办法: 变频器的载波频率可以改变,但是我不推荐你随便去改这个参数。为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成
干扰
,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经...
变频器
并且编码器屏蔽层接地,有条件的话编码器,PLC不要和
变频器
共地,如果不能保证分别共地,可以试试开关电源0V接地和编码器屏蔽层接地试试如果是小功率的变频器一般不会有
干扰
的,以前我做的一台75KW变频器才发生过这样的事情,后分开共地OK,屏蔽层和开关电源0V输出也可以了,楼主试试看看怎么样 ...
普通7*1.5电缆,接ABBACS800
变频器
脉冲启动信号,运行和故障反馈信号,和...
答:
这个主要是
干扰
信号太强,考虑把动力电缆和控制电缆分开铺设。再就是把柜体的接地再做一次,如果电缆有备用线的话,把备用线先一侧接地;如果还不行可以考虑两侧同时接地再试一试。(严格是不可以的,容易产生环流)
变频器
控制柜的信号灯问题
答:
感应电压引起的问题灯亮度较暗,可以在灯上并联电容。如果不是就要看一看线接错没有,
变频器
的继电器设置对不对。另外,是刚装好的柜还是出故障的柜。